KT88

Conrad heeft naast het product de directe link naar het product staan:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=622412

Jouw link doet het niet omdat wij jouw cookie niet hebben.

Wat het ding betreft: dit is een NTC weerstand die in serie met de belasting wordt aangesloten, welke daarna wordt overbrugd met een relais.
Volgens de handleiding moet het aangesloten apparaat minstens 20VA verbruiken wil het relais aanspreken, anders blijft de NTC altijd in serie met de netspanning staan.
Je loopt dus het risico dat als je op een heel laag pitje draait, die NTC er altijd tussen zit met een variabele weerstand.
Dat vind ik persoonlijk niet zo'n fijn idee met versterkers.

Als je zeker weet dat je receiver in rust meer dan 20VA trekt, dan is de schakeling gelijk aan de gewone inschakelvertragingen die in grote versterkers zitten en zal technisch gezien geen kwaad doen.

Een andere oplossing kan zijn om zelf een inmschakelvertraging in te bouwen in de receiver die altijd de NTC overbrugt na de inschakeltijd.
In dat geval moet je wel een beetje met een soldeerbout om kunnen gaan of iemand kennen die dat voor je kan doen.
Dat zou m.i. de allerbeste oplossing zijn.
De intuitieve geest is een godsgeschenk
en het rationele verstand is een dienaar.
http://kt88.mybrute.com
Join our clan http://mybrute.com/team/33720

BWzes03

Quote from: BWzes03 on February 26, 2009, 13:23:02
Mocht je een C-karakteristiek module zoeken, ik weet een adresje waar ze € 6.25,= kosten, ex. verzendkosten.

hahaha.... sufferd.... € 6,25 natuurlijk... geen 625 euro.....
HT: Rotel RSP-1098|RMB-1075|Marantz Ma-500|QED Qunex4S|75 Signature|Pana BD50|WD HDTV-Live|Epson TW700ISF|B&W DM603|LCR600|DM601|ASW-675
ST: Rotel RC-1090|RB-1092|RT-1080|RCD-1072|Pro-Ject Debut III Esprit|Ortofon 2M Blue|Pio N-50A-s|Pio DV-989Ai-S|Nordost Red Dawn|Monster M2.2s|B&W N802|ASW-700
Pana TH-42PY70

Broogem

Quote from: Gerbrand on February 26, 2009, 13:00:26
Ik heb niet veel zin om mijn groepenkast open te maken om er een C-automaat in te zetten (het is nl. niet geheel duidelijk of dit wel is toegestaan in woningen).

Sleutelen aan je groepenkast is volledig toegestaan, zolang je maar niet aan de hoofdzekering komt. Deze is verzegeld en alleen personen die daar bevoegd voor zijn mogen deze vervangen/openen. Deze zekering is meestal 25A (kan soms ook 20A zijn). Bij het verbreken van deze zegel kan een boete opgelegd worden.

Dus je mag sleutelen aan alle zekeringen boven de hoofdzekering, behalve als deze verzegeld zijn.

Met vriendelijke groet,

Tom
Elektricien