Gramm

Kort geleden een eenvoudige audiogroep in de meterkast aangebracht met hoorbare verbeteringen als gevolg. Hiervoor is een Siemens Cilindric Fuse Cartridge gebruikt welke vervolgens op een standaard Hager zekeringhouder is aangesloten. Bestaat er de mogelijkheid deze Siemens zekeringhouder direct te verbinden aan de aardlekschakelaar en heeft dit zin?
Desktop PC: Windows 10 LTSC 1809 | Asus ROG Maximus X Hero | i7 8700k | 16GB DDR4 | 1080 Ti | Intel Optane 900p | Seasonic Prime Ultra Titanium 850w
Foobar WASAPI + DMG Audio Equilibrium > USB > Schiit Gungnir Multibit A2/Gen 5 > QED Reference XLR 40 > Sennheiser HDVA 600 > Sennheiser Balanced XLR Cable > Sennheiser HD800 SDR

Rowdy

#1
Je sluit de Siemens automaat met 6 qmm VDS (VD snoer) aan met de aardlekschakelaar. Vergeet de adereindhulsjes niet.

Kjelt

Je meterkast automaten gebruiken aansluitrails/klemmen (die wit geplastificeerde koperstrips onder je automaten) lastig om daar nog even wat draden bij te steken.
Het zou op zich wel mogen want een aardlek mag 4 groepen beschermen en er zitten er nu drie op.

Wat me trouwens opvalt is de afwijkende kleur bedrading (groen en rood) dat kan niet door een elektricien zijn aangelegd.
Is het wel 230VAC goedgekeurd installatiedraad ?

Kjelt

Je zou even kunnen kijken waar de draden van de beltransformator zijn aangesloten, als die rechtstreeks op de onderste aardlek zit zou je die kunnen vervangen, hij staat toch uit dus gebruiken doe je hem niet  :) Wel wat dikkere draden gebruiken inderdaad zoals hierboven al aangeraden 4mm2 of 6mm2.

Gramm

Goed punt, deze wordt idd niet gebruikt. Hartelijk dank voor het advies!  :worship:
Desktop PC: Windows 10 LTSC 1809 | Asus ROG Maximus X Hero | i7 8700k | 16GB DDR4 | 1080 Ti | Intel Optane 900p | Seasonic Prime Ultra Titanium 850w
Foobar WASAPI + DMG Audio Equilibrium > USB > Schiit Gungnir Multibit A2/Gen 5 > QED Reference XLR 40 > Sennheiser HDVA 600 > Sennheiser Balanced XLR Cable > Sennheiser HD800 SDR

KillerbeeNL

#5
Quote from: Kjelt on May  5, 2019, 22:25:09
Je meterkast automaten gebruiken aansluitrails/klemmen (die wit geplastificeerde koperstrips onder je automaten) lastig om daar nog even wat draden bij te steken.
Het zou op zich wel mogen want een aardlek mag 4 groepen beschermen en er zitten er nu drie op.

Wat me trouwens opvalt is de afwijkende kleur bedrading (groen en rood) dat kan niet door een elektricien zijn aangelegd.
Is het wel 230VAC goedgekeurd installatiedraad ?
De kleuren groen en rood zijn de oude kleuren VD draad , volgens mij mag dit nog steeds gebruikt worden in een bestaande installatie maar bel een installateur voor de huidige regels even als je het zeker wilt weten.

Edit[emoji9]

rood   = blauw (N) nul
groen = bruin (L) fase

groet
Tools: i1pro en Chromapure Professional -- Audio: JBL SB400 soundbar+SUB -- TV: LG 47PW4500 LED -- Game: PS3 en een Wii voor de jeugd ;-)

Rowdy

Dan hebben ze volgens de foto de fase en nul (oude kleuren) omgedraaid.

AudioEnZo

Vroeger was de NUL draad rood, de FASE draad was groen.

KillerbeeNL

Quote from: AudioEnZo on May  6, 2019, 07:27:27
Vroeger was de NUL draad rood, de FASE draad was groen.
was laat gisteren , inderdaad zo klopt het
Tools: i1pro en Chromapure Professional -- Audio: JBL SB400 soundbar+SUB -- TV: LG 47PW4500 LED -- Game: PS3 en een Wii voor de jeugd ;-)

Pallenmans

ik zou persoonlijk de audio groep direct achter de hoofd schakelaar zetten .
waarom . een automaat en een aardlekschakelaar maken contact via 2 helen kleine operavlaktes bij een ( audiofile )  smelt veiligheid via zekering is het contact oppervlak veel malen groter hierdoor is de spanning overdracht beter en stabieler  . en ja dat merk je 

daarom heb ik een paco patrhouder geplaats met het zelfde resultaat een een kwart van de koste

anders inderdaad de kam onder je automaten verwijderen en alles uitvoeren met 6mm en adereindhulzen ( hier zijn ook koperen uitvoering van )
Sonus faber sonetto 5 / gato dia 250 / Roon / Project draaitafel / kabels RIcabel

Rowdy

Veiligheid van jezelf en medebewoners gaat boven het beste geluidskwaliteit. Heb je klasse 1 audio apparatuur, gebruik een aardlekschakelaar.

Kjelt

Quote from: Pallenmans on May  6, 2019, 17:49:00
ik zou persoonlijk de audio groep direct achter de hoofd schakelaar zetten .
Beetje onveilig advies, zeker als er kinderen in huis zijn of op beziek komen.


Quoteadereindhulzen ( hier zijn ook koperen uitvoering van )
Die zijn altijd van koper, soms vertind of vernikkeld tegen oxydatie.

Pallenmans

Als het een algemene groep is Ja absoluut achter aan aardlek .
maar als het een groep is voor 1 functie en niet voor algemeen gebruik is dit niet verplicht ( norm nen 1010 ). of er moet spraken zijn van een zogenoemde natte apparaten dan moeten deze wel achter een aardlek beveiliging

maar we hebben het hier over een dedicated audio groep dus deze hoeft niet achter een aardlek beveiliging
Ja ik weet dat volgens norm er bepaald is dat vanaf 1998 alle geaarde groepen in een woonhuis achter een aardlek moeten . maar als men verder lees zijn hier ook weer uitzonderingen op

ben zelf al geruime tijd werkzaam in het vak een nog steeds worden er in de utiliteit ( kantoren) er verdeelinrichtingen geplaatst met groepen die niet achter een aardlek zitten voor oa alleen de werkplekken  of de verlichtings-installaties . maar als bijvoorbeeld er een telefoon lader bij de werkplek aangesloten kan worden is deze wel weer verplicht .

ik weet het is is vreemd verhaal maar de norm zit zo in elkaar
Zo lang er niks anders op aangesloten zit dus echt een dedicated audio groep kan dit echt geen kwaad ( sorry dat ik er verder gaat maar kon het niet los laten )
Sonus faber sonetto 5 / gato dia 250 / Roon / Project draaitafel / kabels RIcabel

quattronl

Bedankt voor de info Pallenmans.
Mijn audiogroep zit ook gewoon achter de aardlek maar heb in de toekomst wel een extra groep nodig (alles zit nu vol, 2 aardleks met elk 4 groepen) dus kan die audiogroep mooi naar een ander plekkie.
Living: Amp: Marantz SR7012 - Speakers: All Totem: Arro (front) - Dreamcatcher (4x surround) - Model One Signature (center) - BK XXLS400 - TV: Panasonic 65GZW954 OLED - Sources: Zappiti ONE 4k HDR SE - SB Touch+BOTW - Panasonic UB824 - Storage: Synology DS918+ 18Tb - Cables: RUConnected, JIB, Nordost, Furutech - Tweaks: 2x Crusade Audio Diamond 2 plate (amp+sub) - Audiogroep
Bedroom: Marantz PM6004, Totem Staff, SB Touch+BOTW

Kjelt

Klopt wat Pallenmans zegt als je er voor zorgt dat evt overgebleven niet aangesloten wandcontactdozen niet voor algemeen gebruik gebruikt worden.
Toch raad ik altijd een aardlek aan als de apparatuur vrij toegankelijk (aanraakbaar) is en er kinderen zijn die nou eenmaal van alles proberen.
Er is nog niemand geweest die een nieuwe aardlekschakelaar kon horen in zijn installatie  :D

B-art

Quote from: Rowdy on May  6, 2019, 17:54:54
Veiligheid van jezelf en medebewoners gaat boven het beste geluidskwaliteit. Heb je klasse 1 audio apparatuur, gebruik een aardlekschakelaar.

Heb dit jaren geleden ook eens willen doen in mijn vorige (toen huur) huis. Kreeg geen groen licht van de woningbouw en ook de verzekeraar keurde het af. Toen maar niet gedaan dus.
musical fidelity - tentlabs - lindemann - clearaudio - dynaudio - rel - lehmann - hifiman - grado - sennheiser - qobuz - spotify - audio note

Moxxey

 Dit heeft geen zin,je hebben de fase en nul van een b16 automaat afgehaald.
Nu heb je 2 zekeringen.
Je moet de audio groep direct van de hoofdschakelaar af halen.

Rowdy

#17
Quote from: Pallenmans on May  7, 2019, 17:01:43
Als het een algemene groep is Ja absoluut achter aan aardlek .
maar als het een groep is voor 1 functie en niet voor algemeen gebruik is dit niet verplicht ( norm nen 1010 ). of er moet spraken zijn van een zogenoemde natte apparaten dan moeten deze wel achter een aardlek beveiliging

maar we hebben het hier over een dedicated audio groep dus deze hoeft niet achter een aardlek beveiliging
Ja ik weet dat volgens norm er bepaald is dat vanaf 1998 alle geaarde groepen in een woonhuis achter een aardlek moeten . maar als men verder lees zijn hier ook weer uitzonderingen op

ben zelf al geruime tijd werkzaam in het vak een nog steeds worden er in de utiliteit ( kantoren) er verdeelinrichtingen geplaatst met groepen die niet achter een aardlek zitten voor oa alleen de werkplekken  of de verlichtings-installaties . maar als bijvoorbeeld er een telefoon lader bij de werkplek aangesloten kan worden is deze wel weer verplicht .

ik weet het is is vreemd verhaal maar de norm zit zo in elkaar
Zo lang er niks anders op aangesloten zit dus echt een dedicated audio groep kan dit echt geen kwaad ( sorry dat ik er verder gaat maar kon het niet los laten )
Is de vetgedrukte zin nog actueel volgens huidige NEN 1010?

Kweetniet

Ik heb het ook zonder aardlek.
Infinity. We get you back to what it's all about. Music.

Dutch2

#19
Quote from: Moxxey on May 12, 2019, 14:52:00Dit heeft geen zin,je hebben de fase en nul van een b16 automaat afgehaald.
Nu heb je 2 zekeringen.
Je moet de audio groep direct van de hoofdschakelaar af halen.


Tot zover dus "het verschil was duidelijk hoorbaar... " ;D

schuit

Lijkt mij ook dat het hoorbaar is.
Ik gebruik een aardlekautomaat (zekering en aardlek in 1) en dat zorgde ook voor verbetering. helaas nog geen aparte groep kunnen maken.