Ervaring voor degenen die nog twijfelen aan het upgraden van je groepenkast

Gestart door Kjelt, juni 10, 2008, 18:53:48

Vorige topic - Volgende topic

0 Leden en 1 gast bekijken dit topic.

Kjelt

Wat me vandaag is overkomen geloofde ik zelf als elektrotechneut bijna niet.
Bij het opruimen van mijn garage trok ik iets tehard aan de diepvrieskast en hoe of wat er onstond kortstondig een kortsluiting.
De Holec 16A automaat deed keurig zijn werk en schakelde zoals het hoort af. Tot zover niets vreemds.

Nu komt het:
Ik controleer of er nog steeds een kortsluiting is (was niet het geval) trek voor de zekerheid toch de stekker er maar even uit, zet de automaat weer aan en voila weer spanning tenminste daar leek het op. Zodra ik de stekker van de diepvries er in stak was het voorbij maar de Holec automaat bleef in de AAN stand  ???
Diepvries stekker er weer uit, automaat uit en weer aan en voila weer spanning. Nu ipv dat ik de diepvries er weer in stak deed ik de verlichting in de garage aan (3x 36W TL) en weer hetzelfde resultaat, spanning valt weg, automaat blijft aan staan. Ik de aansluiting dubbel gechecked op de automaat, losgedraaid en weer vastgedraaid en steeds hetzelfde resultaat, even spanning zodra er ongeveer 100W wordt verbruikt einde oefening.

Ik snapte er geen bal van maar heb de automaat vervangen door een reserve automaat van Hager die ik toch had liggen  ;D
en sindsdien werkt alles weer 100%. De desbetreffende automaat is uit eind 2005 (keuken verbouwd en de groepenkast uitgebreid) en dus eigenlijk spiksplinternieuw.

Wat ik dus wil vertellen met bovenstaande verhaal is dat een automaat inderdaad een behoorlijke overgangsweerstand of andere nadelige invloeden heeft op het systeem. Als je mij bovenstaande had verteld had ik er niets van geloofd maar nu het mij als elektrotechneut zelf is overkomen.......
Ik heb zin om al mijn automaten te gaan vervangen door smeltzekeringen  ;D

Snowmaster

Volgens mij heb je onlangs nog ergens "beroepsmatig" gereageerd in een topic over stroom Ik weet zo niet direct de details hoor.......maar is het zo ernstig dat je nu ergens mening moet herzien..... ;D  ;) ?
Panasonic Oled 804 65" / Denon 4520 / Mede8er / Next / Audio Physic Yara HT gemod / Black&White / Selfmade cryo netsnoeren + cryo stroomgroep, cryo stekkerblokken +cryo zekeringen + veel tweaks+mods ;)

beunky

Citaat van: snowmaster op juni 10, 2008, 20:50:59
Volgens mij heb je onlangs nog ergens "beroepsmatig" gereageerd in een topic over stroom Ik weet zo niet direct de details hoor.......maar is het zo ernstig dat je nu ergens mening moet herzien..... ;D  ;) ?

De dwaling is de moeder van het inzicht ;)
"De dwaling is de moeder van het inzicht."
"Intelligentie gaat niet om wat je weet maar om wat je doet met wat je weet."
"If you think education is expensive, try ignorance"

garmtz

Iets soortgelijks overkwam mij toen ik student was: ik gebruikte toen een vrij ranzig stekkerblokje, dat echter op zich prima altijd dienst had gedaan, maar was uitgerust met een vrij dun toevoersnoer. Nadat ik dat aanblik niet meer kon aanzien, kocht ik een Gamma blokje. "Zo", dacht ik, "niet dat het helpt, maar het ziet er in ieder geval beter uit". En ik ging weer door waar ik mee bezig was (muziek luisteren). Tot mijn verbazing klonk e.e.a. een stuk beter. Hierin was ik volledig verrast, omdat de hele netsnoeren/blokken hype mij nog niet bekend was... Hoe kon een stekkerblok nou verschil maken??

Zo zie je maar weer... ;D

Kjelt

Citaat van: snowmaster op juni 10, 2008, 20:50:59
Volgens mij heb je onlangs nog ergens "beroepsmatig" gereageerd in een topic over stroom Ik weet zo niet direct de details hoor.......maar is het zo ernstig dat je nu ergens mening moet herzien..... ;D  ;) ?

Mijn mening is enkele jaren al herzien alleen zijn er nog steeds mensen die beweren wetenschappelijk bezig te zijn die puur op theorie beweringen doen die dus in de praktijk niet kloppen. Dit verhaal is dus zoiets, in theorie zou het niet mogen voorkomen maar in de praktijk gebeurt het dus. Overigens staat er op de Holec site zelf ook dat na diverse keren uitschakelen een aardlekschakelaar een hogere overgangsweerstand heeft. Echter een automaat zou minstens 10 keer grof uit mogen slaan voor ie vervangen dient te worden, nu was het na 1 of 2 keer raak. Bagger dus  ;)